1  /  2  页   12 跳转 查看:6396
发表新主题 回复该主题

装饰装修工艺规范(行规)

装饰装修工艺规范(行规)

前面有大老哥领导发的强制规范,但很多家装公司自己制定了一些“行规”,以下是偶找的一些装修公司这方面的资料,发在这里希望对大家有参考作用。(偶还没详细比较过)

前言

本施工工艺规范,参照中华人民共和国行业标准、QB/T6010-97《家庭装饰工程规范》和杭州市房屋管理局,市技术监督局文件[2000]29号,《杭州市住宅装饰装修施工质量行业规范》及《上海市住宅装修验收标准》等有关标准,结合本公司的特点而制定的。

1、    范围:

本规范适应于本公司各项施工内容。

2、    内容:

本规范规定了住宅装饰装修工程的质量要求、检验方法。

本规范适用于已交付使用的新建和使用中住宅二次装饰装修工程施工检查,质量验收和监督检验,也适用地供需双方签订装饰装修合同中的质量依据。

基本原则

 一、住宅装饰装修(以下简称装饰)应遵守法律、法规和有关规定,并应遵循安全、实用、美观的基本原则,在施工中必须贯彻国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电器、给排水等现行标准和技术规范。

 二、住宅装饰要保证建筑结构的安全性和整体性,严禁拆改和损坏建筑和承重机构,不得在承重墙、搞震墙开洞,不得破坏建筑物外立面,不得在楼面、楼盖上使用明显加大荷载的装饰材料。如涉及房屋结构改动的,应携带平面图由客户到所在房产管理部门办理审批手续并领取装饰许可证,按批准的内容施工。

 三、住宅装饰所用的主料,应按设计要求并经住户确认后选用,在选材时优先采用节能型,阴燃型和环保材料用具,产品质量符合现行标准要求并提供产品质保书或检验报告。

 四、供需双方在住宅装饰前应签订《住宅装饰装修施工合同》。

水电工施工操作规范

 一、排水工程

给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、配件的安装,室内排水工程等。

基本要求:

1、    进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通和损坏及地面的养水检查,并由施工员进行整体检查墙面是否有空有空鼓和开裂现象;

2、    原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网线是否调整;

3、    现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整;

4、    除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管、PPL管、铜管,产品必须符合设计要求。主管统一为Φ20MM,分管为Φ16MM;安装前应检查管道是否畅通;

5、    不得随意改变排水管、地漏及座便器等排水位置。(特殊情况除外)排水管必须有存水弯,以防臭气上排;

6、    钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压≥0.6Mpa;稳压20分钟管内压下降≤0.5 Mpa为标准;检查时新管与老管连接处必须接水阀,下水管竣工后一律临时封口,以防杂物阻塞;

7、    管道安装应做到横平竖直,铺设牢固,PVC下水管必须胶粘严密,坡度符合20/1000要求;

8、    管道安装不得靠近电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm

9、    通往阳台的水管必须加装阀门,中间尽量避免接头;

10、              冷热水管外露头子间距必须根据龙头实际尺寸而决定。两只头子(明装头子必须用镀锌式样管加长30mm套管,确保以后三角阀安装平行)必须在同一水平线上;外露头子凸出抹灰面应不小于10-50mm套管,并用水泥砂浆固定,热水管入墙身深度应保证管外有15mm以上的水泥砂浆保护层,以免受热釉面砖裂开(特殊情况除外)。长距离热水管须用保温材料处理;

   


[此贴子已经被作者于2006-10-29 20:38:41编辑过]

 

11、外露头子常规高度(均为净尺寸)

淋浴

1000mm

洗脸盆(台下式)

500 mm

洗衣机

机高+200 mm

淋浴房

1000 mm

厨房水池

600 mm

热水器

1200-1600 mm

浴缸

650 mm

洗脸盆(台下式)

600 mm

 

或现场决定

 

12、    前期工程完工时须安装工地临时用水龙头1-2只(以/低龙头为佳),并提供后期所需材料清单(规格、数量、种类)以便于客户自行安排时间选购;

13、    卫生洁具安装必须牢固,不得松动,排水畅通,各自连接密封无渗漏;安装完毕后盛水2小时,自选用目测和手感法检查一遍;

14、    座便器安装必须用油石类或硅酮胶、黄油卷连接密封,严禁用水泥砂浆固定,水池下水,浴缸排水必须用硬管连接;

15、    所有卫生洁具及其配件安装前后均应检查一遍,查看有无损坏,工程安装完毕应对所有用水洁具进行一次全面检查;

 二、电气工程

基本要求:

电器产品材料必须符合产品标准和安全标准的要求,电气施工人员应持证上岗。

1、    每户设置的配电箱尺寸,必须根据实际所需控而定;每户均必须设置总开(两极)+漏电保护器(所需位置为4个单片数,断路器控开为合格产品),严格按图分设各路空开及布线,并标明控开各使用线路。配电箱安装必须有可靠的接地连接;

2、    与房东确定开关、插座品牌,核实是否是需要安装门铃、门灯电源,校对图纸跟现场是否相符,不符时经客户同意应相应调整并签字;

3、    电器布线均采用中策BV单股铜线,接地为BVR软铜线,穿PVC暗管理设(空心楼板,现浇屋面板除外)走向为横平竖直,沿平顶墙角走,无吊顶但有80 mm石膏阴角线时限走ф20 mm、ф15 mm各一根,尽量避免地面放管走线;严格按图布线(照明主干线为2.5 mm2支线为1.5 mm2)管内不得有接头和扭结,均用新线,旧线在验收时交付房东。禁止电线直接埋入抹灰层(遇混凝土时采用BVV护套线);

4、    管内导线的总截面积不得超过管内径截面积的40%

5、    电话线、电视线、电脑线的进户线均不得移动或封闭,严禁弱电线与导线安装在同一根管道中(包括穿越开关、插座暗盒和共用暗盒),管线均从地面沿墙角走;

6、    严禁随意改动煤气管道及煤气表位置,导线管与煤气管间距同一平面不得小于100 mm,不同平面不得小于50 mm。电器插座开关与煤气管间距不得小于150 mm

7、    线盒内预留导线长度为150 mm,平顶预留线必须标明标签。接线为相线进开关,零线进灯头,面对插座时为左零右相接地在上;开关插座安装必须牢固、位置正确,紧贴墙面。同一室,线盒内在同一水平线上;

8、    开关、插座常规高度(以新地坪计算,安装时必须以水平线为统一标准)。

类型

普通

分体空调

立式空调

房间电视机

脱排油烟机

床头灯插

厨房备插

特殊插座、开关

插座高度

330 mm

2200 mm

300 mm

700 mm

2200 mm(中偏右1500 mm

600 mm

1100 mm

按图纸或根据实际情况调整

开关高度

1300 mm

 

 

 

 

 

 

 

9、前期工程完工时,每只房间安装临照明灯一盏,插座一只,安装好配电箱及保护开关并接通全部电源,并包扎多余线头塞入盒内,绘好电线、管道走向图。并提供后期材料清单(规格、品牌、数量、种类)。便于房东自行安排时间选购:

[此贴子已经被作者于2006-10-29 20:02:53编辑过]

 

10、    灯具、水暖及厨卫五金配电,防雾镜(普通镜子由木工安装)进场后应检查一遍,查看有否损坏。

11、    严禁带电作业(特殊情况需带电作业时要有二人在场)。工程安装完毕应对所有灯具、电器、插座、开关、电表断通电试验检查,并在配电箱上准确标明其位置,并按顺序排列。

12、    绘好的照明、插座、弱电图、管道在隐蔽工程验收时,经客户签字认可后,配合设计人员找印成图,交工程部、客户一份(底稿留档);

13、    工班长必须在现场作业,验收时在场,前期和后期工程完工时均应做好清理工作,做到工完场清;

14、    油漆进场前,应对所布强电、弱电进行一次全面复检;

水电过程验收规范

项目

标准、要求

检测方法

检测工具

一、管道工程

1、    管道排列是否符合设计要求

管材与管件或阀门之间不得松动,管卡固定牢固

水管与燃气管间距,同一平面≥100mm,不同平在≥50 mm

随机抽3

目测和手感及通水实验

2、    管道安装是否固定、无松动

全检

3、    落水管应畅通,水表运转正常

4、    管道畅通、连接处无渗漏,龙头、阀门开启灵活

5、    水管安装不得靠近电源,水管与燃气管间距

钢卷尺

6、    管道安装横平竖直,坡度符合要求,并及时用管卡固定

随机抽3

水平尺寸

7、    通往阳台的水管

必须加阀

全检

目测

8、    管道试压

大于0.6Mpa稳压20分钟,管内压力下降小于0.05Mpa

施压泵加压测试

二、电气工程

1、    各类电器开关、配电箱安装必须确认合格证

配电箱应设漏电断路器,漏电动作电流≤30mA,有过负荷,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,确保负荷正常使用

全检

电器测试

2、    电气布线

采用暗管敷设,导线在管内不应有接头扭结。线径符合设计要求

随机抽3

封槽之前检测


[此贴子已经被作者于2006-10-29 20:09:26编辑过]

 

3、    室内布线均应管敷设

管内导线的总截面积≤管内面积的40%

合格基础上,内无杂物,导线整齐,护线套齐全

随机抽3

封槽之前检测

4、    电源线、电话线、电视线、电脑线严禁装在同一管道中

管间距≥100mm

全检

钢卷尺封槽之前检测

5、    绝缘电阻测试

导线间和导线对地间的绝缘电阻≥0.5MΩ

全检

兆欧表

6、    安装面板

牢固、横平竖直

随机抽3

目测

7、    插座距地高度

250 mm,照明开关离地1.3m左右开关插座互相之间,同一房间内应保持同一水平线

随机抽3

目测和手感钢卷尺

8、    导线、开关接头与燃气管道的间距(mm

导线与燃气管道间距:同一平面≥100mm,不同平面≥50mm;开关接头≥150mm

随机抽3

钢卷尺

9、    禁止零线、地线混用,漏、地线位置固定,并按规定选定不同颜色

关零右相;有接地孔的插座,地线插孔为上方位置,接地可靠